自来水管的铺设可以说遍布整座城市,甚至可以说除了一些偏远地区,不管是城市还是乡村都已经普及了自来水的使用,所以管道的铺设率也较高,正因为铺设的管道较多,而且这些自来水管一般都是铺设在地下的,所以当漏水问题发生的时候,我们需要借助专业的宜昌管道漏水检测公司的专业人员和设备,查找漏水点,一般来说,对自来水管进行管道漏水检测时,会经常使用到这四种不同的方法。
方法一:环境调查法
环境调查法是判定漏水和范围直观的一种方法。该方法是根据供水管网图及相关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。调查内容包括管道的连接、分布、材质及周围介质的情况。同时,通过对路面情况、冬季积雪先融、管线上方草木生长、下水井沟渠清水长流等情况的观察来判定。
方法二:压力测试比较法
压力测试比较法是为常见的一种漏水检测方法。将管道阀门关闭后,连接相关仪器,保证整个回路的密闭性良好,通过测试,利用漏水检测仪来确定位置,这是漏水检测中快速、有效的方法之一。
方法三:余氯检测法
余氯检测法是利用余氯与邻联胺反应生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,利用目视比色法来判断供水管网是否发生泄漏的方法。按照国家规定的标准,氯和水接触30分钟后,水中余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。通过比对,判断漏水情况。
方法四:音听检漏法
音听检漏法一般分为阀栓听音、路面听音和钻探定位三种。其中,阀栓听音法适用于查找漏水的和范围,也被称为预定位。阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴(如消火栓、烦闷及暴露的管道等)测听漏水声,从而确定漏水管道、缩小漏水检测范围,通常金属管道的漏水声频率范围在300-2500Hz之间,非金属管道的漏水声频率在100-700Hz范围内,听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大,反之则越小;路面听音和钻探定位法适用于确定位置,也被成为精准定位法。